Полная версия этой страницы: 
Пожаротушение на заводах
  
 
 
  Доброго всем времени суток!!! поделитесь пож-та у кого есть опыт проектирования заводов или производственных зданий.....самое главное 
это пожаротушение.....
объект: 7 производственных блоков (детали автмашин). Нужно ли устраивать единое хозяйство для всех блоков если заказчики все разные. 
от заказчика пришла просьба установить в каждом блоке свою насосную и резервуары ПТ. 
1. нужно ли устройство резервуаров и какие включены расходы
2. нужна ли общая насосная станция????
 
 
 
 
  Лучше общая насосная. В чём проблема? Не разберутся, кто за обслуживание будет платить?
Резервуары нужны, если не хватает расхода из сети согласно ТУ. Расходы все включать надо - если сеть только подарная, то Пк+спринклеры.
 
 
 
  peppilota
  2.2.2009, 10:24
  
 
  А есть ли нормы????????? нам ГИП сказал чтобы мы только общую делали, но я запретов не нашла. да и почему нельзя если заказчик платит то в чем проблема....
 
 
 
 
  запретов нет, можно для каждого цеха свою сделать, если цехи выгорожены противопожарными перегородками и стенами. если же границе чисто умозрительно, то надо общую делать
 
 
 
  peppilota
  2.2.2009, 12:15
  
 
  а не поделитесь ли какими нить принципиальными решениями по пожарке??????
 
 
 
  Sindarkon
  2.2.2009, 12:48
  
 
  Т.е. на каждый блок своя насосная со своими насосами? Это кому выгодно будет? Может, ещё для каждого блока с насосной свои врезки к Водоканалу предусмотреть?
 
 
 
 
  А ТУ у вас от заказчиков нет? Если они письменно захотят кучу насосных, то вам придется их делать, так как их деньги.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.